معمای تست شماره 2 – تست بی باری ژنراتور

  • این موضوع 2 پاسخ، 1 کاربر را دارد و آخرین بار در 2 سال، 9 ماه پیش بدست محمد به‌روزرسانی شده است.
  • سازنده
    موضوع
  • #628
    ناشناس

      دیزل ژنراتوری که مدتها در انبار بوده را جهت تست مشخصات به صورت بی بار استارت میکنیم.
      دیزل ژنراتوری که مدتها در انبار بوده را جهت تست مشخصات به صورت بی بار استارت میکنیم.در همان لحظه اول فرکانس به 65 هرتز میرسد و ولتاژی در حدود 180 ولت به جای 380 اندازه میگیریم آن هم با نوسان.هر چه دور موتور دیزل را هم تغییر میدهیم این مشکل تغییر نمیکند.علت چیست؟

    در حال نمایش 2 پاسخ ( از کل 2)
    • نویسنده
      پاسخ‌ها
    • #2275
      حمید

        با توجه به توضیحات ارائه شده به نظر می رسد اشکالی در سیستم تحریک ژنراتور باشد. احتمالاً ولتاژ القا شده در استاتور ناشی از آثار مغناطیس دائمی باقیمانده در روتور است که با تغییر فرکانس شاهد تغییرات اندک در ولتاژ خروجی خواهیم بود ولی هیچگاه به ولتاژ نامی نمی رسیم. یکی دیگر از دلایل قطع یا ضعیف بودن میدان تحریک هم همان تغییرات ولتاژ خروجی ناشی از تحریک نامتقارن ناشی از مغناطیس باقیمانده در روتور است. به هر حال پدیده جالبی است چون ظاهراً این مغناطیس باقیمانده مانند شرایط عادی مستهلک نمی شود و بر اثر عکس العمل میدان استاتور تقویت شده و در یک حد ثابت باقی می ماند. ممنون می شویم اگر شرح بیشتری از مشاهداتان ارائه فرمائید.

        #2769
        محمد

          با سلام وقتی ژنراتور مدت زمان طولانی خاموش می ماند مغناطیس بودن رتور آن از بین میرود.قبل از استارت این ژنراتور باید میدان مغناطیسی را بوسیله یک باطری ایجاد کرد.مشکل فوق احتمالا” از توزیع نامتقارن میدان مغناطیسی رتور بوجود امده است