      با توجه به راه اندازی نیروگاه مقیاس کوچک و وصل به شبکه توزیع متاسفانه در جریانها عدم تعادل وجود دارد علت عدم تعادل جریانها چیست؟ …
      با توجه به راه اندازی نیروگاه مقیاس کوچک و وصل به شبکه توزیع متاسفانه در جریانها عدم تعادل وجود دارد علت عدم تعادل جریانها چیست؟ در صورتی که ژنراتور در شهرک صنعتی واقع شده است و بار شهرک همیشه از بار تولیدی ژنراتورها بیشتر می باشد؟

    در حال نمایش 1 پاسخ ( از کل 1)
    • نویسنده
      پاسخ‌ها
    • #2660
      حمید

        به نظر بنده منشأ عدم تعادل موجود در شبکه مورد نظر، توزیع نامناسب بار و بار گذاری بیش از حد می باشد و ارتباطی با ژنراتور ندارد. در شرایط بارگذاری عادی سیستم، افت ولتاژ در حد مجاز بوده و حتی در صورت عدم تعادل بارگذاری تأثیر محسوسی روی ولتاژ شبکه نخواهد داشت ولی در صورت افزایش قابل توجه بار و به تبع آن افت ولتاژ، شرایط به تدریج تغییر می کند.