معمای پست شماره 5 – رله آنبالانسی ولتاژ

  • این موضوع 1 پاسخ، 1 کاربر را دارد و آخرین بار در 2 سال، 9 ماه پیش بدست حمید به‌روزرسانی شده است.
  • سازنده
    موضوع
  • #809
    محقق

      با توجه به عدم نصب ترانس زمین در یک نیروگاه ، جهت حفاظت ارت فالت آیا گذاشتن رله آنبالانسی ولتاژ به صلاح می باشد؟ جهت آنبالانسی ولتاژ چه رله ای پیشنهاد می گردد؟
      با توجه به عدم نصب ترانس زمین در یک نیروگاه ، جهت حفاظت ارت فالت آیا گذاشتن رله آنبالانسی ولتاژ به صلاح می باشد؟ جهت آنبالانسی ولتاژ چه رله ای پیشنهاد می گردد؟

    در حال نمایش 1 پاسخ ( از کل 1)
    • نویسنده
      پاسخ‌ها
    • #2692
      حمید

        در سیستمهای زمین نشده ارت فالت براحتی توسط رله های ولتاژی قابل تشخیص است. البته محل وقوع آن تنها با این روش میسر نمی باشد. رله های اضافه ولتاژ دیجیتالی امروزی همگی قابل استفاده به این منظور هستند. Ground faults in an ungrounded system are easy to detect, but are impossible to locate by relays. An overvoltage relay (59) connected across the broken delta of wye

      در حال نمایش 1 پاسخ ( از کل 1)