- این موضوع 1 پاسخ، 1 کاربر را دارد و آخرین بار در 4 سال، 11 ماه پیش بدست بهروزرسانی شده است.
-
موضوع
-
مقدار جریان تزریقی به باس بار تابلو برق جهت انجام تست اتصال کوتاه و تست افزایش دما باید چند برابر جریان دائمی باشد؟
مقدار جریان تزریقی به باس بار تابلو برق جهت انجام تست اتصال کوتاه و تست افزایش دما باید چند برابر جریان دائمی باشد؟
در حال نمایش 1 پاسخ ( از کل 1)
در حال نمایش 1 پاسخ ( از کل 1)
- شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.

یکی دیگر از تستهای کیفی که روی تابلو قابل انجام است اما جزو تستهای اجباری محسوب نمی شود، سنجش افزایش حرارت باسبار و اتصالات آن در قبال ماکزیمم جریان دائمی قابل تحمل تابلو می باشد، که طی آن با عبور جریان نامی افزایش دمای هادی توسط ترمیستورهای مخصوص اندازه گیری می شود. این افزایش دما نباید از مقادیر استاندارد که در جدول زیر بدان اشاره شده بیشتر باشد. اهمیت رعایت این محدوده به لزوم کنترل دمای خارجی هادی با ملاحظات امکان وقوع آتش سوزی همچنین موضوع تشدید خوردگی در اتصالات بر می گردد. در این ارتباط می توانید به معمای تابلو شماره 15 نیز مراجعه فرمائید.