معمای ترانسفورماتور شماره 54 – تست گروه برداری dy5

  • این موضوع 2 پاسخ، 1 کاربر را دارد و آخرین بار در 2 سال، 9 ماه پیش بدست هادی- از ایران ترانسفو به‌روزرسانی شده است.
  • سازنده
    موضوع
  • #822
    محمد

      لطفا نحوه تست عملی گروه برداری ترانس dy5 را توضیح دهید.
      لطفا نحوه تست عملی گروه برداری ترانس dy5 را توضیح دهید.

    در حال نمایش 2 پاسخ ( از کل 2)
    • نویسنده
      پاسخ‌ها
    • #2722
      حمید

        جهت بررسی و تست پلاریته، نسبت تبدیل ، نوع اتصال و گروه برداری ترانسفوماتورها به استانداردهای زیر مراجعه فرمائید. IEC 60076-1, 2000-Clause 6 and 10.3, ANSIIEEE Std C 57.12.90-1999-Clause 6 and 7.

        #3149
        هادی- از ایران ترانسفو

          جهت تست این گروه برداری ابتدا فاز های 1U و 2u ترانس رابه یکدیگر متصل نموده در نتیجه این دو ترمینال پتانسیل یکسانی خواهند داشت و سپس ولتاژ متناوب سه فاز را به سمت فشار قوی اعمال کنید. ولتاژ های 1V-2v 1W-2v 1W-2w و 1V-2wرا اندازه گیری کنید و با مقایسه مقدار اندازه گیری شده و گروه اتصال را کنترل نمایید.برای گروه اتصال فوق بایستی ولتاژقرائت شده V(1V-2w)>V(1W-2w) l و V(1V-2v)=V(1V-2w) l باشد.

        در حال نمایش 2 پاسخ ( از کل 2)