Home » Topics » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 80 – پوش باتن Call Synch و Cancel Synch

معمای حفاظت شماره 80 – پوش باتن Call Synch و Cancel Synch

  • این موضوع 1 پاسخ، 1 کاربر را دارد و آخرین بار در 2 سال، 9 ماه پیش بدست حمید به‌روزرسانی شده است.
  • سازنده
    موضوع
  • #829
    احمد

      لطفا درباره پوش باتن Call Synch و Cancel Synch توضیح دهید . آیا می توان به جای این پوش باتن ها از سلکتور سوییچ off/on و حالت turn دیسکریپنسی استفاده کرد ؟
      لطفا درباره پوش باتن Call Synch و Cancel Synch توضیح دهید . آیا می توان به جای این پوش باتن ها از سلکتور سوییچ off/on و حالت turn دیسکریپنسی استفاده کرد ؟

    در حال نمایش 1 پاسخ ( از کل 1)
    • نویسنده
      پاسخ‌ها
    • #2738
      حمید

        همه چیز به فهم درست مدار کنترل و طراحی مورد نظر بستگی دارد. نکته اصلی در طراحی چنین مداری لزوم آغاز ولتاژ سلکشن با یک عمل کنترلی برگشت پذیر است تا مدار برای عملیات بعدی بطور اتوماتیک آماده شود. معمولاً وضعیت مدار پس از اولین فرمان ولتاژ سلکشن تا اعمال یک وصل موفق توسط کنتاکتهای لچ مناسب حفظ می شود و پس از آن مدار ولتاژ سلکشن به حالت اولیه بر می گردد تا رله سنکرون بطور دائم تحت تانسیون نماند.

      در حال نمایش 1 پاسخ ( از کل 1)