موضوع
-
در كارخانه اي يك دستگاه ترانسفورماتور در فصل گرما دچار گرم شدگي بيش از اندازه ميگردد. ظرفیت این ترانس …
در كارخانه اي يك دستگاه ترانسفورماتور در فصل گرما دچار گرم شدگي بيش از اندازه ميگردد.
ظرفيت اين ترانس روغني 1600 كيلو ولت آمپر ميباشد .
اندازه گيري انجام شده با پاور آنالايزر پارامترهاي الكتريكي زير را نشان داده است.
توان اكتيو ميانگين: 900 كيلو وات
توان راكتيو مياتگين: 290 كيلو وار
ضريب توان بالاي 95/0 ( موازي بودن بانك خازني متناسب)
توتال هارمونيك جريان: زير 5%
جريان هر فاز 1400 آمپر
دليل گرم شدن ترانس از چه ميتواند باشد؟
در حال نمایش 1 پاسخ ( از کل 1)
در حال نمایش 1 پاسخ ( از کل 1)
- شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.