بعد از اندازه گيري الكتريكي يك الكتروموتور مربوط به يك دستگاه سنگ شكن فكي پارامترهاي زير بدست آمد. …
بعد از اندازه گيري الكتريكي يك الكتروموتور مربوط به يك دستگاه سنگ شكن فكي پارامترهاي زير بدست آمد.
توان اكتيو 4 كيلو وات
توان راكتيو 21 كيلو وار
ضريب توان 17/0(بسيار پايين)
توتال هارمونيك جريان: زير 5%
جريان هر فاز نزديك به 5%
توان اين الكترو موتور 50 كيلو وات ميباشد. مگر ميشود يك الكتروموتور 50 كيلو وات 4 كيلو وات مصرف كند؟
دليل كم بودن ضريب توان از چيست؟ آيا تزريق بيش از حد توان راكتيو بوسيله بانك خازني به فيدر مربوط نميشود؟