Home » Topics » معماهای فارسی » مباحث عمومی » معمای الکتریکی شماره 31 – تست DC ترانس قدرت

معمای الکتریکی شماره 31 – تست DC ترانس قدرت

  • این موضوع 1 پاسخ، 1 کاربر را دارد و آخرین بار در 2 سال، 9 ماه پیش بدست حمید به‌روزرسانی شده است.
  • سازنده
    موضوع
  • #914
    كوروش

      هنگامي كه تست دي سي ترانس قدرت در تمام تپ هاي ترانس صورت گرفت چگونه ميتوان اثر ولتا‍ژ باقيمانده در سيم پيچ ترانس قدرت (فشارقوي ) را از بين برد.
      هنگامي كه تست DC ترانس قدرت در تمام تپ هاي ترانس صورت گرفت چگونه ميتوان اثر ولتا‍ژ باقيمانده در سيم پيچ ترانس قدرت (فشارقوي ) را از بين برد.
      با تشكر

    در حال نمایش 1 پاسخ ( از کل 1)
    • نویسنده
      پاسخ‌ها
    • #2939
      حمید

        اگر منظور فلوی باقیمانده روی هسته است، با تعویض پلاریته فلو مستهلک می شود. در خصوص ولتاژ باقیمانده، به دلیل قابل صرف نظر بودن خاصیت خازنی سیم پیچی امکان وقوع چنین پدیده ای بسیار کم است. لازم به ذکر است خازنهای پراکنده سیم پیچی ترانس تنها در فرکانسهای بالای ناشی از امواج صاعقه یا کلید زنی اهمیت می یابند.

      در حال نمایش 1 پاسخ ( از کل 1)
      • شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.