      لطفا توضیح دهید علت کشیدن جریانی در حدود 230 آمپر از سیم نول در شبکه سه فازی نسبتا متعادل با جریان هر فاز بین 325 تا 340 آمپر که اکثر مصرف کننده ها تکفاز و اغلب مربوط به روشنایی میباشند چیست ؟ در ضمن هارمونیکهای جریان نیز بالا است.
      با سلام
      لطفا توضیح دهید علت کشیدن جریانی در حدود 230 آمپر از سیم نول در شبکه سه فازی نسبتا متعادل با جریان هر فاز بین 325 تا 340 آمپر که اکثر مصرف کننده ها تکفاز و اغلب مربوط به روشنایی میباشند چیست ؟ در ضمن هارمونیکهای جریان نیز بالا است.

    در حال نمایش 1 پاسخ ( از کل 1)
    • نویسنده
      پاسخ‌ها
    • #2953
      حمید

        در شرایط وجود هارمونیکهای 3 و مضارب آن ، حتی با وجود تعادل نسبی بارگذاری روی فازهای مختلف شاهد برقراری جریانهای مذکور از سیم نوترال به دلیل هم فاز بودن آنها خواهیم بود. با دانستن درصد هر یک از هارمونیکهای مضرب 3، و مقدار نامتعادلی مولفه اصلی جریان صفر ( I1 ) مقدار موثر جریان عبوری از نول از رابطه زیر قابل تحصیل است.