    علی

      در مورد میله های برقگیر چند شاخه می خواستم بدانم مبنای محاسبات فاصله ( چتر ) حفاظتیش چگونه می باشد؟ از کدام استاندارد؟
      در مورد میله های برقگیر چند شاخه می خواستم بدانم مبنای محاسبات فاصله ( چتر ) حفاظتیش چگونه می باشد؟ از کدام استاندارد؟

    در حال نمایش 1 پاسخ ( از کل 1)
    • نویسنده
      پاسخ‌ها
    • #2960
      حمید

        میله حفاظتی فرانکلین بسته به ارتفاع و احتمال حفاظت ناحیه مورد نظر، ناحیه ای را تحت پوشش قرار می دهد که به آن چتر حفاظتی میله فرانکلین می گویند. در شکل زیر h ارتفاع میله و R شعاع ناحیه مورد حفاظت است که مقطع مخروطی به ارتفاع h و زاویه رأس? می باشد. منحنی های ترسیم شده نیز احتمال پوشش نواحی متناظر را نشان می دهد.

        استانداردهای IEC 60364,61643,61312,61662, از زمره استانداردهای بین المللی مرتبط با برق گیر در شبکه های فشار ضعیف می باشند. ضمناً اگر منظورتان برقگیرهای نوع دیگر مثلاً برق گیر الکترونیکی اعلام نمائید.