Home » Topics » معماهای فارسی » سیستم های فشار قوی » معمای فشار قوی شماره 8 – کاهش سطح اتصال کوتاه

معمای فشار قوی شماره 8 – کاهش سطح اتصال کوتاه

  • این موضوع 1 پاسخ، 1 کاربر را دارد و آخرین بار در 2 سال، 9 ماه پیش بدست حمید به‌روزرسانی شده است.
  • سازنده
    موضوع
  • #936
    یوسف

      کاهش سطح اتصال کوتاه با تغییر آرایش شبکه ممکن است؟
      کاهش سطح اتصال کوتاه با تغییر آرایش شبکه ممکن است؟

    در حال نمایش 1 پاسخ ( از کل 1)
    • نویسنده
      پاسخ‌ها
    • #2989
      حمید

        قطعاً توپولوژی شبکه قدرت بر میزان اتصال کوتاه در نقاط مختلف شبکه موثر است. بطور کلی ماتریس امپدانس شبکه بوسیله امپدانس عناصر شبکه و لینکهای ارتباطی آنها با یکدیگر شکل می گیرد، هر چه این لینکهای ارتباطی بیشتر باشد، تعداد مسیرهای موازی جریان رسان به نقطه اتصال کوتاه بیشتر شده و سطح اتصال کوتاه در آن نقطه افزایش می یابد. شبکه های شعاعی از کمترین مسیر و شبکه های مش مورد استفاده در شبکه های سراسری از بیشترین مسیر تبادل انرژی برخوردارند.

      در حال نمایش 1 پاسخ ( از کل 1)
      • شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.