Home » Topics » معماهای فارسی » پست های انتقال و توزیع » معمای پست شماره 10 – اینترلاک در سیستم شینه بندی حلقوی

معمای پست شماره 10 – اینترلاک در سیستم شینه بندی حلقوی

  • این موضوع 1 پاسخ، 1 کاربر را دارد و آخرین بار در 2 سال، 9 ماه پیش بدست حمید به‌روزرسانی شده است.
  • سازنده
    موضوع
  • #947
    علی

      اینترلاک تک تک کلیدها و سکسیونرها در سیستم شینه بندی حلقوی چگونه است؟
      اینترلاک تک تک کلیدها و سکسیونرها در سیستم شینه بندی حلقوی چگونه است؟

    در حال نمایش 1 پاسخ ( از کل 1)
    • نویسنده
      پاسخ‌ها
    • #3071
      حمید

        سکسیونرهای طرفین هر کلید فقط با همان کلید چک می شوند. در صورت باز بودن کلید سکسیونر می تواند باز یا بسته شود و در صورت بسته بودن هر عملیاتی بر روی آن ممنوع است. هر چند ممکن است جریان رینگ از طریق کلیدهای دیگر قطع شده باشد اما منظور نمودن وضعیت دیگر کلیدها مدار اینترلاک را بسیار پیچیده می کند.

      در حال نمایش 1 پاسخ ( از کل 1)