    عطا

      میدونیم به عنوان یک رابطه سر انگشتی میتوان با استفاده از جریان نامی ترانس ،زمان تخریب ترانس را توسط رابطه (n)/(r^2) , محاسبه کرد ,n=1270
      سوال اینه که r چگونه بدست میاد؟

      میدونیم به عنوان یک رابطه سر انگشتی میتوان با استفاده از جریان نامی ترانس ،زمان تخریب ترانس را توسط رابطه (n)/(r^2) , محاسبه کرد ,n=1270
      سوال اینه که r چگونه بدست میاد؟
      در ضمن من کارشناس اداره برق در واحد بهره برداری هستم و این مسئله که در تنظیم کلید اتوماتیک پست های هوایی توزیع کاربرد داره مدتیه ذهنمو مشغول کرده ممنون میشم کمکم کنید

    در حال نمایش 1 پاسخ ( از کل 1)
    • نویسنده
      پاسخ‌ها
    • #3141
      حمید

        میزان تحمل اتصال کوتاه یک ترانس به دو بخش تحمل مکانیکی و حرارتی قابل تقسیم است و در تحمل مکانیکی ضربه اولیه مهم است و مدت تداوم اتصال کوتاه مهم نیست. مقدار این نیرو بستگی به میزان شار نشدی اطراف سیم پیچی و پیک جریان اتصال کوتاه دارد. اما در تحمل حرارتی زمان اهمیت می یابد. مطابق BS 171, PART 5 این زمان برای ترانسهای قدرت 2 ثانیه ذکر شده است. در این حالت آنچه مهم است کنترل تلفات حرارتی R.I2.t به اضافه مقداری تلفات ناشی از جریانهای فوکو می باشد. در کتاب مرجع j&p روابط زیر برای تخمین افزایش حرارت سیم پیچی ناشی از عبور جریان اتصال کوتاه پیش بینی شده است که عیناً به شرح زیر نقل می شود. An approximate expression for the temperature rise of the conductor after t seconds is then: