Home » Topics » معماهای فارسی » سیستم های فشار قوی » معمای فشار قوی شماره 9 – ترانس با اتصال ستاره ستاره

معمای فشار قوی شماره 9 – ترانس با اتصال ستاره ستاره

  • این موضوع 4 پاسخ، 1 کاربر را دارد و آخرین بار در 2 سال، 9 ماه پیش بدست حمید به‌روزرسانی شده است.
  • سازنده
    موضوع
  • #977
    هادی

      چرا از ترانس با اتصال ستاره ستاره در سیستمهای قدرت نمی توان استفاده کرد؟
      چرا از ترانس با اتصال ستاره ستاره در سیستمهای قدرت نمی توان استفاده کرد؟

    در حال نمایش 4 پاسخ ( از کل 4)
    • نویسنده
      پاسخ‌ها
    • #3088
      گلاویژ

        به دلیل استفاده از ترانسفورماتور در ناحیه ی غیر خطی منحنی مغناطیس شوندگی ، وجود هارمونی های بالاتر از مؤلفه ی اصلی غیر قابل اجتناب است . از این میان هارمونی سوم به دلیل هم فاز بودن در سه فاز ( عدم جمع برداری به میزان صفر ) دردسر ساز است . در ترانسفورماتور ستاره – مثلث و یا ستاره- ستاره با سیم پیچ در خود بسته مثلث ثالثیه ( Tertiary ) به دلیل گردش این هارمونی درون خود سیم پیچی ، اثر آن در خط ظاهر نمی شود ولی در ترانسفورماتور ستاره-ستاره بدون سیم پیچ ثالثیه ، این هارمونی سوم در خط ظاهر شده و ولتاژ را دچار اعوجاج می کند . اثر دیگر آن که خصوصاً در ترانسفورماتور های باهسته ی ( Shell ) و یا پنج ستونی که مسیر برگشت آزاد فلوی مغناطیسی مقاومت کمی دارد نقطه ی نوترال دچار نوسان شده و نسبت به زمین واقعی ولتاژ می گیرد .

        #3127
        حمید

          از نقطه نظر اقتصادی مصرف مس در ترانسهای اتصال ستاره بیشتر از مثلث است چون جریان سیم پیچی در اتصال ستاره همان جریان خط است ولی در اتصال مثلث به نسبت 1.73 کوچکتر است. در اتصال ستاره زمین نشده بارگیری نامتعادل از ترانس سبب تشدید عدم تعادل ولتاژی شده و عملاً امکان بهره برداری از آن بعنوان ترانس توزیع وجود ندارد. در صورت زمین نمودن اتصال ستاره نیز جریانهای هارمونیک 3 و ضرایب آن به سیستم زمین راه یافته و موجب تداخل در سیستمهای مخابراتی می شوند. به هر حال مگر در مواردی که اجتناب از تغییر فاز اولیه و ثانویه مطلوب نظر نباشد این اتصال توصیه نمی گردد. در هندبوکهای مختلف به مزایا و معایب اتصالات ترانسفورمالتورها نسبت به هم پرداخته می شود. در زیر نمونه ای از آنها را می بینید. Wye

          #3256
          Guest

            در سطح 230 و 400 کیلوولت ترانسهای ما همه ستاره ستاره است…چرا نمیشه استفاده کرد؟ اتفاقا” در سطوح ولتاژ بالا باید از ترانسهای ستاره ستاره استفاده کرد

            #3258
            حمید

              موضوع انتخاب اتصال صحیح برای ترانسهای توزیع، انتقال و تولید یک انتخاب فنی – اقتصادی است که می تواند در سطوح ولتاژی و ظرفیتهای مختلف از ابعاد متنوعی برخوردار شود. هزینه های عایق کاری با افزایش ولتاژ اضافه می شود و در سطوحی از ولتاژ ممکن است صرفه جویی در هزینه های عایق کاری ناشی از اتصال ستاره بیش از صرفه جویی ناشی از کاهش جریان در اتصال مثلث باشد.

            در حال نمایش 4 پاسخ ( از کل 4)