ناشناس

    بنا به همان فلسفه تعمق فکری که طراح محترم سوال بدان اشاره کرده اند ، متاسفانه با پاسخ نهایی موافق نیستم . رفتار الکتریکی ترانسفور ماتور زیگزاگ زمین با رفتار الکتریکی ترانسفورماتور ستاره زمین تفاوتی ندارد . تفاوت تنها در رآکتانس پراکندگی و جریان مغناطیس کننده است که برای بحث مورد نظر کاربردی ندارد . در ضمن در منبع معتبری از جمله صفحه 705 کتاب J&P ندیدم که برای ترانسفورمر زیگزاگ استثنایی قائل شده باشد . ولتاژ1.73 /1.73/20000 که جریان 5 آمپر را دیکته کرد ولتاژ روی یک نیم سیم پیچ است یا ولتاژ روی یک سیم پیچ کامل ؟ کدامیک ؟ اگر بخواهیم آنرا ولتاژ روی یک نیم سیم پیچ ترانسفورمر زیگزاگ فرض کنیم توان این نیم سیم پیچ 16.6 کیلو ولت آمپر است و اگر آنرا ولتاژ روی سیم پیچ کامل فرض کنیم (که فرضی است نادرست ) توان سیم پیچ 33.3 کیلو ولت آمپر است . به هرحال نکته اصلی همان است که رابطه S=1.73VI به واسطه زیگزاگ شدن ترانسفورمر زمین تغییر نیافته است مگر آنکه برای تعریف توان 100 کیلو ولت آمپر تعبیر دیگری قائل باشیم .برای غور بیشتر در این نکته که رفتار الکتریکی ترانسفورمر زمین زیگزاگ با نوع ستاره آن فرق ندارد رجوع فرمایید به صفحه 413 کتاب J&P