  • #8346
    محمد سعید جعفرپور
    Keymaster

      در برخی مشخصات فنی استفاده از کلید چهار پل در ورودی و کوپلینگ سوئیچگیر اصلی یک سیستم 2 از 3 اجباری قلمداد می شود. آیا این یک ضرورت فنی همیشگی است یا به شرایط حفاظتی سیستم بستگی دارد؟

    Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
    • Author
      Replies
    • #8347
      محمد سعید جعفرپور
      Keymaster

        عدم استفاده از کلید چهار پل منجر به پیوستگی زمین دو منبع توان بالادست می گردد که لزوم دقت در طراحی حفاظت زمین را اجتناب ناپذیر می نماید. برای مثال در طرح حفاظتی زیر، استفاده از کلید 3 پل منجر به عملکرد ناخواسته رله Earth fault سمت راست می گردد.

        #8348
        محمد سعید جعفرپور
        Keymaster

          با جابجایی ترانس جریان نوترال این مشکل حتی با وجود کلید 3 پل نیز حل می شود.

          #8349
          محمد سعید جعفرپور
          Keymaster

            با اینحال چنانچه حفاظت اتصال زمین در ورودی های سوئیچگیر پیش بینی شده باشد، استفاده از کلیدهای 4 پل اجتناب ناپذیر است.