Home » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معماي حفاظت شماره 17- ستينگ رله اتصال زمين » Reply To: معماي حفاظت شماره 17- ستينگ رله اتصال زمين

Reply To: معماي حفاظت شماره 17- ستينگ رله اتصال زمين

#1333
ناشناس

    1)در ساخت یک ترانسفورماتور ، اگر جریان ثابت بماندو ولتاژ نصف شود، توان هم نصف خواهد شد و هزینه پایین خواهد آمد . در یک رویکرد خطی این هزینه نصف خواهد شد . البته این مثال روشن و بدیهی خدشه یی براستدلال اینجانب وارد نکرده است . 2)ترانسفورماتور زیگزاگ زمین فقط اولیه دارد و به دلیل قرار گرفتن دو نیم سیم پیچی با جهت پیچش معکوس روی یک ساق ، جریان کشیده شده ( جریان مغناطیس کننده ) خیلی کم است . امپدانس توالی صفر هم کم است ولیکن ترانسفور ماتور ستاره زمین به جهت پایین آوردن امپدانس توالی صفر در ثانویه ، یک سیم پیچی مثلث در خود بسته دارد که در صورت بروز خطای تک فاز به زمین و یا بار نامتعادل ، گردش جریان در درون این مثلث بسته ، امپدانس توالی صفر را پایین می آورد . 3)ولتاژ دو نیم سیم پیچی یک فاز سیم پیچی زیگزاگ با یکدیگر جمع برداری می شوند نه جمع حسابی . یعنی 1.73 برابر بزرگ می شود ( به عوض عدد 2 ) . هر چند دو برابر مس مصرف کرده است ولی ولتاژ 1.73 برابر بزرگ شده است . به ظاهر 15% در مصرف مس اسراف شده است (در قیاس با خواصی که سیم پیچی زیگزاگ دارد ) . – 4)اگر یک سیم پیچی مجهول در درون یک بلک باکس جریان I را از یک سیستم سه فاز متعادل با ولتاژ V بکشد ، توان 1.73 VI خواهد شد . اعم از آن که این سیم پیچی ستاره باشد یا ستاره شکسته یا مثلث. این رابطه در هر حال درست است . چرا باید در حالت زیگزاگ یا ستاره شکسته آن را نقض شده بدانیم . اگر توان 100 کیلو ولت آمپر باشد جریان نقطه نیوترال 8.67 آمپر است نه 15 آمپر . 5- یک بار دیگر عرض می کنم صفحه 413 و 414 کتاب J&P فرقی بین رفتار الکتریکی ترانسفور ماتور زمین زیگزاگ و ستاره ندیده است 6)البته ساخت یک سیم پیچی زیگزاگ با سیم پیچی ستاره همان ظرفیت فرق دارد ، ولی این باعث نمی شود جریان 1.73 برابر بزرگ شود .