1)استفاده از ترانسفورماتور در ناحیه ی خطی اقتصادی نیست و به ناچار سطح مقطع هسته و مصرف آهن را بالا می برد . از قضا از ترانسفور ماتور در ناحیه ی غیر خطی و نزدیک به نقطه ی زانویی استفاده می شود . اگر به فرض از ناحیه ی خطی استفاده کنیم ، ترانسفور ماتور به نوبه خود مولد هارمونی نیست . 2)حق با شماست . نقطه ی کار مغناطیسی مستقل از بار گذاری و تابع ولتاژ است . منظور من این بود که در صورت بی بار بودن ثانویه ?سینوسی باقی خواهد ماند و در نتیجه ولتاژ القاء شده در ثانویه سینوسی است . وقتی بار می کشد ، جریان غیر سینوسی سبب ولتاژ غیر سینوسی می شود . 3)به محض گذاشتن بار روی سیم پیچ ثانویه برای چند میلی ثانیه بار جریان مورد نیاز خود را از انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی هسته اخذ می کند . سپس هسته متوجه کاهش ? شده و آمپر دور مورد نیاز را سیم پیچی اولیه برای حفظ ?در حالت پایدار می کند . W2I=W1(I1+Im) نظر به همین نکته جریان اولیه و ثانویه هر دو تابع جریان مغناطیس کننده بوده و به تبع آن غیر سینوسی می شوند . اگر اشکال ندارد این بحث در بخش انگلیسی هم پیگی ری شود