حمید

    مشکل مطرح شده به یکی از قدیمی ترین موضوعات مورد مناقشه دائمی پیمانکاران و مشاوران یعنی نحوه و محل اجرای زمین ،همچنین انتخاب کلید از نوع 3 پل یا 4 پل بر می گردد. احتمالاً شبکه شما چیزی شبیه به شکل زیر است، همانطور که می بینید این نحوه اجرای زمین و کلیدهای سه فاز بکار رفته از سویی سبب عملکرد نابجای رله ارت فالت شماره 2 می شود و از سوی دیگر سبب عدم سنس جریان واقعی ارت فالت توسط رله ارت فالت شماره 1 می شود. همانطور که می دانید در سیستمهای تغذیه شونده از دو یا بیشتر منبع مستقل امکان زمین نمودن سیم چهارم سمت فشار ضعیف به طرق مختلف امکان پذیر و مرسوم است. گاهی زمین در سمت ستاره ترانس انجام می شود، گاهی درون تابلو و گاهی در هر دو مکان که در هریک از این حالتها وضعیت باز یا بسته بودن هر یک از کلیدهای ورودی یا کوپلاژ همچنین سه پل یا چهار پل بودن کلیدها ( بویژه کلید کوپلاژ) در شکل گیری جریان ارت فالت و عملکرد درست یا نابجای رله ها را می تواند موجب شود. در مورد سیستم مورد نظر شما نیز شکل گیری جریان ارت فالت از طریق نوترال کلید غیر مربوط به جریان اصلی فالت سبب عملکرد نابجای رله مربوطه شده است که تحلیل کامل آن تنها در صورت ارسال نقشه اجرا شده امکان پذیر است. در اشکال زیر نمونه ای از طرحهای مختلف زمین و اسکیمهای صحیح حفاظتی مربوطه با استفاده از کلیدهای کوپلاژ 3 و 4 پل نمایش داده شده است.