    با استفاده از روابط قابل استخراج از مراجع ( به شرح متن لاتین زیر)، درصد تنظیم ولتاژ در ثانویه یک ترانس مشخص که در آن میزان تلفات اهمی در بار نامی و راکتانس پراکندگی آن مشخص است ( که در روابط زیر منجر به ضرایب ثابت VR و VX می شود )، به درصد بار گذاری جریان ظاهری ترانس (a) و ضریب توان بار ثانویه بستگی می یابد. مطابق روابط زیر با صرف نظر از جریان بی باری، رگولاسیون صفر فقط در بی باری قابل انتظار است و مقادیر حداقل و حداکثر آن نیز با فرض ثابت فرض نمودن هریک از دو پارمتر متغیر فوق قابل تعیین است. The approximate percentage regulation for a current loading of (a)times rated full-load current and a power factor of cos