2021-08-03 at 11:08 am
#2285
در حفاظت over load نوع جریانی، آنچه ملاک انتخاب ستینگ رله است، جریان متناظر با دمای ماده حائل جهت انتقال حرارت به محیط اطراف که تعیین کننده rate انتقال حرارت است، می باشد. در مثال مورد نظر شما اختلاف دمای روغن و محیط تعیین کننده بوده و ضریب انتقال حرارت مربوط به روغن است. برای اطلاعات بیشتر به محاسبات زیر توجه نمائید. We shall trace the origin of this equation and use it for two specific cases: heat rise of a machine from a cold state, and overload of a machine from a hot state. The thermal equilibrium equation must be calculated for a time dt. The heat supply via the Joule effect RI2 dt is equal to the sum of: