Home » معماهای فارسی » تابلوهای الکتریکی » معمای تابلو شماره 21 – شينه ارت و نول تابلو » Reply To: معمای تابلو شماره 21 – شينه ارت و نول تابلو

Reply To: معمای تابلو شماره 21 – شينه ارت و نول تابلو

#2337
گلاویژ

    اگر یک هادی برقدار و بدون عایق ( لخت) روی زمین مرطوب بیفتد ، حداقل مقاومت بین خاک مرطوب و نقطه ی نوترال ثانویه ی ترانسفورماتور توزیع 7 اهم است . پس انتخاب مقاومت چاه زمین به عنوان 2 اهم باعث می شود حداکثر حدود 50 ولت ، ولتاژ تماسی به بدن انسانی اعمال شود که همان موقع مثلاً شاسی ارت شده ی یک تجهیز الکتریکی را لمس کرده است و 50 ولت برای بدن خطرناک نیست ( رجوع فرمایید به معمای 8 از بخش معماهای سیستم زمین ) 50=220*(9/2) حال اگر در یک تأسیسات حرفه یی شما اثبات کنید که همه جا از سنگ یا کفپوش های عایق استفاده شده و آن مقاومت 7 اهم مصداق ندارد و بسیار بیشتر است ، محق هستید مقاومت چاه را بیشتر بگیرید . فکر می کنم در سیستم TN به هرحال شینه ی نول و ارت به هم وصل می شوند و ارتباطی به 2 اهم و بیشتر ندارد . با تشکر