Home » معماهای فارسی » نیروگاه » معمای نیروگاه شماره 6 – کنترل ولتاژ باس های شبکه توسط کنترل تحریک ژنراتور » Reply To: معمای نیروگاه شماره 6 – کنترل ولتاژ باس های شبکه توسط کنترل تحریک ژنراتور

Reply To: معمای نیروگاه شماره 6 – کنترل ولتاژ باس های شبکه توسط کنترل تحریک ژنراتور

#2615
حمید

    اساساً یک ژنراتور متصل به شبکه بینهایت قادر به تغییر پارامترهای اصلی شبکه نظیر فرکانس و ولتاژ نیست. در ژنراتور متصل به شبکه، با تغییر ست پوینتهای گاورنر می توان توان اکتیو تحویلی به شبکه را بدون تغییر فرکانس آن تغییر داد. بطور مشابه میزان توان راکتیو تحویلی به شبکه با تغییر میزان تحریک (بدون تغییر ولتاژ شبکه) تغییر خواهد نمود. البته در اتصال یک ژنراتور به ژنراتور دیگر به صورت موازی یا در اتصال به یک شبکه محلی کوچک ، امکان تأثیر گذاری بر فرکانس و ولتاژ جدید وجود خواهد داشت. Increasing the governor set point will increase power but will cause the generator to absorb some reactive power. The question is now, how do we supply reactive power Q into the system instead of absorbing it? This can be done by adjusting the field current of the generator. Constraints: Power into the generator must remain constant when IF is changed so that power out of the generator must also remain constant. The power into a generator is given by the equation Pin=?ind?m . Now, the prime mover of a synchronous generator has a fixed-torque speed characteristic for any given governor setting. This curve changes only when the governor set points are changed. Since the generator is tied to an infinite bus, its speed cannot change. If the generator