    فاکتورهای متعددی نظیر جریان دائمی و کوتاه مدت گذرنده از کابل، دمای محیط و شرایط نصب، حداکثر اتصال کوتاه و میزان تحمل کابل در برابر آن و محدودیتهای فیزیکی نصب مثل وزن کابل و حداکثر مجاز خمش آن همچنین ملاحظات مربوط به کیفیت شیمیایی محیط و دیگر شرایط نصب در انتخاب نوع عایق و زره های حفاظت مکانیکی آن موثرند. با دقت در مثال زیر برخی مفاهیم مهم در انتخاب کابل تشریح شده است. اگر فاکتور خاصی مورد نظر است اعلام فرمائید تا بحث بطور تختصصی ادامه یابد. We wish to supply a 2 MVA 11 kV transformer from a utility supply which is 3 km away. Underground paper-insulated, copper conductor cable is to be used. The depth of burial of the cable is 1.25 m. Ground thermal resistance is 2 Km/W. The ground temperature is 25