حمید

    نمی دانم منظور شما از تولید وار مثبت چیست. اگر منظور بارگذاری پیش فاز ترانس است، علت گرم شدن ترانس به پدیده فوق تحریک شدگی آن بر می گردد. بطور کلی عبور جریان خازنی از یک مدار سلفی به جای وقوع کاهش ولتاژ با پدیده افزایش ولتاژ همراه خواهد بود. افزایش ولتاژ ناشی از هم افزایی شار مغناطیسی ناشی از جریان عبوری از سلف معادل ترانس و شار پراکنده ترانس. به هر حال هر عاملی که ترانس را در شرایط فوق تحریک قرار دهد می تواند سبب افزایش تلفات بی باری آن شود زیرا این تللفات با توانی بالاتر از 2 شار عبوری از هسته متناسب است. Manufacturers are now presenting the core loss in the form of an equation such as: watts / kilogram =kfmBn Here, again, the units will change from one manufacturer to another. In the following tables the manufacturers core loss data has been organized with the same units for all core losses. The data was modified to put the data in metric units, gauss to tesla and, watts per pound to watts per kilogram. The coefficients for Magnetics Inc. molypermalloy powder cores, (MPP), using above equation is shown in Table below.