Home » معماهای فارسی » اندازه گیری الکتریکی » معمای اندازه گیری شماره 4 – نقطه اشباع در ترانسفورماتور هاي جريان » Reply To: معمای اندازه گیری شماره 4 – نقطه اشباع در ترانسفورماتور هاي جريان

Reply To: معمای اندازه گیری شماره 4 – نقطه اشباع در ترانسفورماتور هاي جريان

#2640
حمید

    رابطه کلی زیر بین ولتاژ زانویی، جریان نامی ثانویه، ولت آمپر نامی، مقاومت داخلی و ALF یک ترانس جریان وجود دارد. Vk = ALF (VA/In + Rct.In) برای مثال ولتاژ زانویی یک ترانس جریان 5 آمپری با ولت آمپر 10 و مقاومت داخلی 4 اهم و فاکتور محدوده دقت معادل 5 ( 0.5M5)از رابطه زیر بدست می آید. Vk=5x(10/5+4×5)=110 V اگر منظور بدست آوردن ولتاژ زانویی از طریق آزمایش است که به هیچیک از این روابط نیاز نیست. شما با اعمال یک جریان مستقیم قابل کنترل به ثانویه ترانس، می توانید منحنی مغناطیسی آنرا برحسب ولتاژ به جریان ترسیم کنید. با افزایش جریان عبوری ولتاژ خروجی افزایش می یابد تا حدی که یک افزایش 50 درصدی در مقدار جریان تنها منجر به افزایش 10 درصدی ولتاژ شود. ولتاژ متناظر با نقطه مزبور مطابق تعریف ولتاژ شروع اشباع یا ولتاژ زانویی است. روشهای دیگری نیز با اعمال ولتاژ یا جریان ac وجود دارد که همراه با استانداردهای مربوطه ذکر شده است. Current transformer standards are designed to simplify CT purchasing by eliminating the need to provide a complicated description of the requirements by simply selecting from a range of available classes and rating. There are two major standard organizations that issue CT standards for relaying: