    در سیستمهای زمین نشده ارت فالت براحتی توسط رله های ولتاژی قابل تشخیص است. البته محل وقوع آن تنها با این روش میسر نمی باشد. رله های اضافه ولتاژ دیجیتالی امروزی همگی قابل استفاده به این منظور هستند. Ground faults in an ungrounded system are easy to detect, but are impossible to locate by relays. An overvoltage relay (59) connected across the broken delta of wye