حمید

    الزامات مرتبط با انتخاب نوع تپ چنجر در شبکه های مختلف ممکن است متفاوت باشد. در شبکه های بزرگ مانند شبکه سراسری لزوم تبادل توان راکتیو در بازه نسبتاً وسیع مورد نیاز شبکه در اغلب موارد استفاده از تنظیم ولتاژ اتوماتیک تحت بار یا on-load tap changer را توجیح می نماید. اما در شبکه های کوچک نظیر شبکه های صنعتی که معمولاً بصورت جزیره ای مورد بهره برداری قرار می گیرند، موضوع قابلیت اطمینان و تداوم برق رسانی از چنان اهمیتی برخوردار است که تا وجود تجهیزی از ضرورت فنی لازم برخوردار نباشد، در مدار قرار داده نمی شود، زیرا هر تجهیز اضافی در کنار مزیت احتمالی ریسک خرابی خود را نیز به همراه می آورد. بنابراین در شبکه های کوچک معمولاً از استفاده از on-load tap changer اجتناب می شود مگر آنکه شرایط ویژه شبکه وجود آنرا توجیح پذیر نماید. In huge power network an on-load tap changer is required to allow for variation of the HV system volts and generator power factor. LV volts will generally remain within +-5% under the control of the generator automatic voltage regulator (AVR). It should be noted that there is an alternative view prevailing among some utilities who see on-load tap changers as a source of unreliability in an area where high availability and load factor is paramount. These utilities prefer to have a very limited range of off-circuit taps on the generator transformer, say +-2.5 and +-5%, and control unit voltage and power factor entirely by means of the generator AVR. This approach, however, requires a very much larger and more costly AVR, and the holders of this viewpoint tend to be in the minority.