حمید

    گذر زمان بویژه در مورد عایقهایی که تحت تنش میادین الکتریکی واقع می شوند با تغییر تدریجی در ساختمان شیمیایی عایقها بر خواص مکانیکی و الکتریکی آنها اثر می گذارد. روشهای متعددی برای مونیتورینگ شرایط عایقی عایقهای تحت سرویس وجود دارد که در نشریات تخصصی مرتبط با IEEE یا CIGRE بدانها پرداخته شده است. برای مثال آنالیز گازهای غیر محلول روغن ترانسها،آزمایش تلفات عایقی و خازنی روغن در فرکانس نامی، اندازه گیری مقاومت عایقی روغن و شاخص پلاریزاسیون آن از آزمایشهای معمول برای ارزیابی کیفیت عایقی روغن ترانس با گذر زمان و تأثیر عمر عایق بر کیفیتش می باشد. امروزه روشهای جدیدی نیز برای ارزیابی تأثیر عمر عایق بر عملکرد آن معمول است که در زیر مختصراً به آنها اشاره می شود. New methods for transformer in-service monitoring include: Furan Analysis and HPLC (High Performance Liquid Chromatography) to quantify chemical ageing products and the Dielectric Response Analysis (DRA), the fundamentals of which have been treated above. The methods related to DRA are briefly explained below. Dielectric response analysis (DRA) This method is based on the measurements of polarization as well as depolarization currents and is thus sometimes described as the