ترانسفورماتور ها و ماشینهای الکتریکی حاوی سیم پیچیهای حجیم به دلیل ویژگی ساختاری سیم پیچیهایشان در معرض خطر ناشی از امواج ولتاژ بیرونی اعمالی به سیستم اعم از امواج صاعقه یا ضربه می باشند. بدین منظور این تجهیزات علاوه بر اتصال به سیستم زمین اصلی باید در برابر امواج فرکانس بالای اضافه ولتاژ نیز حفاظت شوند. در این حالت بر خلاف سیستم زمین اصلی پست یا نیروگاه ( امپدانس 50 هرتز) ، امپدانس موجی مسیر تخلیه جریان زمین در فرکانسهای حدود امواج ضربه اهمیت می یابد. برای حفاظت از مقره های فشار قوی ترانسها معمولاً از برق گیر اختصاصی استفاده می شود. در پای هر برق گیر نیز یک الکترود زمین با سیم ارتباطی مناسب برای به حداقل رساندن امپدانس موجی اختصاص می یابد. برای هم پتانسیل نمودن این سیستم زمین محلی با سیستم زمین کل پست یا پلنت به ارت پیت مناسب نیاز است. The earth pit of the local generator/transformer is bonded to the building earth termination network to prevent hazardous ground potential difference arising from lightning discharge. Where a utility power supply is utilized, lightning discharge to the local earth termination network can create a large potential difference between the local earth and the remote power earth, leading to flashover at the earthed AC supply panel board. Adequately rated surge protection devices must be installed at the entry point for protection of both power and telecommunications cables.