Home » معماهای فارسی » سیستم زمین » معمای سیستم زمین شماره 17 – ارت پیت در پستهای فشار قوی » Reply To: معمای سیستم زمین شماره 17 – ارت پیت در پستهای فشار قوی

Reply To: معمای سیستم زمین شماره 17 – ارت پیت در پستهای فشار قوی

#2933
حمید

    ترانسفورماتور ها و ماشینهای الکتریکی حاوی سیم پیچیهای حجیم به دلیل ویژگی ساختاری سیم پیچیهایشان در معرض خطر ناشی از امواج ولتاژ بیرونی اعمالی به سیستم اعم از امواج صاعقه یا ضربه می باشند. بدین منظور این تجهیزات علاوه بر اتصال به سیستم زمین اصلی باید در برابر امواج فرکانس بالای اضافه ولتاژ نیز حفاظت شوند. در این حالت بر خلاف سیستم زمین اصلی پست یا نیروگاه ( امپدانس 50 هرتز) ، امپدانس موجی مسیر تخلیه جریان زمین در فرکانسهای حدود امواج ضربه اهمیت می یابد. برای حفاظت از مقره های فشار قوی ترانسها معمولاً از برق گیر اختصاصی استفاده می شود. در پای هر برق گیر نیز یک الکترود زمین با سیم ارتباطی مناسب برای به حداقل رساندن امپدانس موجی اختصاص می یابد. برای هم پتانسیل نمودن این سیستم زمین محلی با سیستم زمین کل پست یا پلنت به ارت پیت مناسب نیاز است. The resistance of the earth electrode system should be verified at the time of construction because the actual value may vary from the designed value, which normally is calculated based on a set of idealized assumptions. Periodic inspection and testing of the earthing system of a large installation are carried out to check the integrity and efficacy of the grounding system, which may be subject to corrosion deterioration and changes in soil resistivity arising from seasonal and hydrological variations such as changes in the water table. For new construction, it is common to use an earth tester to measure the resistance of an earth electrode before it is connected or bonded to other earth electrodes. For existing installations, suitable precautions must be taken in view of the danger of removing the connecting conductor from the earth electrode. The earth pit of the local generator/transformer is bonded to the building earth termination network to prevent hazardous ground potential difference arising from lightning discharge. Where a utility power supply is utilized, lightning discharge to the local earth termination network can create a large potential difference between the local earth and the remote power earth, leading to flashover at the earthed AC supply panel board. Adequately rated surge protection devices must be installed at the entry point for protection of both power and telecommunications cables.