    معمولا با توجه به کلید بالا دست و TMS آن کلید پائین دست را تنظیم می کنیم.همچنین نوع منحنی و فرمول های مربوط به زمان عملکرد درمنحنی های (SI,VI,EI )میتواند زمان عملکرد رله را تعیین کند. البته موارد دیگری را نیز باید در هنگام هماهنگی و تنظیم رله ها در نظر داشت. بطور کلی چند فرمول زیر میتواند زمان عملکرد رله را با توجه به نوع منحنی مشخص کند. SI: T op = (0.14*TMS) / ( (PSM)^0.02 – 1) VI: T op = (13.5*TMS) / ( (PSM) – 1) EI: T op = (80*TMS) / ( (PSM)^2 – 1) T op : زمان عملکرد رله PSM : جریان عبوری از رله تقسیم بر تنظیم جریانی آن