Home » معماهای فارسی » ترانسفورماتور » معمای ترانسفورماتور شماره 67 – شکست عایقی روی ترانسفورماتور کوره القایی » Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 67 – شکست عایقی روی ترانسفورماتور کوره القایی

Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 67 – شکست عایقی روی ترانسفورماتور کوره القایی

#3000
حمید

    ترانسهای کوره های قوسی عموماً در معرض جریانهای بسیار زیاد با طبیعت ناپایدار همراه با هامونیکهای زیاد هستند. شرایط مزبور شبیه شرایط اتصال کوتاه در ترانسهای معمولی است. وجود این جریانهای بالا علاوه بر مراعات نکات طراحی خاص، نگهداری و بهره برداری ویژه را در مورد این نوع ترانسها ایجاب می کند. اتصالات حامل جریانهای بزرگ و مداوم می باید همیشه چک شوند زیرا نقطه شروع hot spot و بدنبال آن شکست عایقی در ترانسها هستند. شل شدن کلمپهای نگهدارنده بویژه در ترانسهای نوع shell برای کنترل آثار مکانیکی جریانهای بزرگ لازم است. مونیتورینگ دمای سیم پیچی و اتصالات در این ترانسها بیشتر اهمیت دارد، همچنین انجام آزمایشهای مربوط به گازهای محلول در روغن با دفعات بیشتر ( حداقل سه ماه یکبار) امکان پیش آگاهی از روند تخریبی منجر به یک شکست عایقی را تسهیل می کند. در این خصوص پیشنهاد می شود کلیه تستهای ASTM انجام شود.