حمید

    میزان تحمل اتصال کوتاه یک ترانس به دو بخش تحمل مکانیکی و حرارتی قابل تقسیم است و در تحمل مکانیکی ضربه اولیه مهم است و مدت تداوم اتصال کوتاه مهم نیست. مقدار این نیرو بستگی به میزان شار نشدی اطراف سیم پیچی و پیک جریان اتصال کوتاه دارد. اما در تحمل حرارتی زمان اهمیت می یابد. مطابق BS 171, PART 5 این زمان برای ترانسهای قدرت 2 ثانیه ذکر شده است. در این حالت آنچه مهم است کنترل تلفات حرارتی R.I2.t به اضافه مقداری تلفات ناشی از جریانهای فوکو می باشد. در کتاب مرجع j&p روابط زیر برای تخمین افزایش حرارت سیم پیچی ناشی از عبور جریان اتصال کوتاه پیش بینی شده است که عیناً به شرح زیر نقل می شود. An approximate expression for the temperature rise of the conductor after t seconds is then: