2021-08-03 at 11:08 am
#3141
حمید
میزان تحمل اتصال کوتاه یک ترانس به دو بخش تحمل مکانیکی و حرارتی قابل تقسیم است و در تحمل مکانیکی ضربه اولیه مهم است و مدت تداوم اتصال کوتاه مهم نیست. مقدار این نیرو بستگی به میزان شار نشدی اطراف سیم پیچی و پیک جریان اتصال کوتاه دارد. اما در تحمل حرارتی زمان اهمیت می یابد. مطابق BS 171, PART 5 این زمان برای ترانسهای قدرت 2 ثانیه ذکر شده است. در این حالت آنچه مهم است کنترل تلفات حرارتی R.I2.t به اضافه مقداری تلفات ناشی از جریانهای فوکو می باشد. در کتاب مرجع j&p روابط زیر برای تخمین افزایش حرارت سیم پیچی ناشی از عبور جریان اتصال کوتاه پیش بینی شده است که عیناً به شرح زیر نقل می شود.