Home » معماهای فارسی » سیستم زمین » معمای سیستم زمین شماره 25 – طراحي و اجراي شبكه ارت دو كارخانه با شرايط يكسان » Reply To: معمای سیستم زمین شماره 25 – طراحي و اجراي شبكه ارت دو كارخانه با شرايط يكسان

Reply To: معمای سیستم زمین شماره 25 – طراحي و اجراي شبكه ارت دو كارخانه با شرايط يكسان

#3183
حمید

    البته سطح اتصال کوتاه در پست مورد اشاره به دلیل تفاوت توان ترانسهای نصب شده نمی تواند یکسان باشد، ولی به هر حال تفاوت سطح اتصال کوتاه نمی تواند دلیل اختلاف مورد اشاره در دو سیستم زمین باشد. فکر می کنم تفاوت را بیشتر باید در خارج از پستهای اشاره شده جستجو کرد. در یک سیستم به هم پیوسته زمین، هم بندی نواحی مختلف می تواند سبب کاهش مقاومت زمین معادل شود. احتمالاً در کارخانه ای که تنها به رینگ زمین اکتفا شده نواحی دیگری نظیر پست اشاره شده وجود داشته که با هم بندی آنها مقاومت زمین به مقدار مورد نظر طراح رسیده است( 2 تا 5 اهم). در مواردی که ناچار به تأمین مقاومت کم در یک ناحیه محدود هستیم، استفاده توأم از شبکه ، میله زمین و یا حتی احداث چاه زمین در اعماق پائین اجتناب ناپذیر خواهد بود. علیرغم موارد ذکر شده در بالا، می باید به سابقه اجرا و ساخت دو کارخانه نیز توجه نمود . گاهی اوقات بخشی از تأسیسات یک واحد صنعتی نسبت به دیگر بخشها با تأخیر یا تقدم قابل توجه انجام و با قراردادهای مجزا اجرا می شود و یک پیمانکار بنا بر قرار داد مستقل خود مکلف به تأمین یک مقاومت زمین معین بدون توجه به سیستمهای زمین مجاور می شود. بدین ترتیب او ناچار به استفاده از مواد و مصالح بیشتر جهت پاسخگویی به انتظارات قرار داد خواهد بود.