مجید

    با سلام و خسته نباشید خروجی ترانس دارای کابلهای تک کور و سه کور می باشد.به این صورت که کابلهایی که به سمت فیدر ورودی باسبار 34.5 کیلوولت رفته است تک کور 1*400 بوده و همگی در سمت کوبیکل 34.5 کیلووت زمین شده اند و کابل مربوط به ترانس زیگزاک از نوع سه کور 3*300 میباشد و شیلد ان در سمت ترانس زیگزاک زمین شده است.بطور خلاصه و مفید کلیه کابها خارج از باکس ترانس قدرت زمین شده اندو داخل باکس ترانس همه شیلد های کابل کور شده است و به زمین ارتباطی ندارند و کلیه کال ها از یک سمت و خارج از باکس ترانس زمین شده اند. خواهشا توضیح بیشتر بفرمایید که در صورت زمین شدن یکی یا چند تا از کابلهای قدرت از دوسمت به غیر از جریان القایی گردشی و داغ شدن کابل آیا مشکل دیگری نیز تولید می کند؟