بهنام

    اگر هسته ی ترانسفورماتور از نوع Shell یا پنج ستونی باشد که دارای مسیر برگشت آزاد فلوی مغناطیسی ست امپدانس توالی صفر با امپدانس توالی مثبت و منفی مساوی ست . ولی اگر از نوع Core باشد که دارای مسیر برگشت آزاد فلوی مغناطیسی نیست ؛ حدود 0.9 امپدانس توالی مثبت و منفی ست . با این اظهار که امپدانس توالی مثبت ترانسفورماتور بزرگتر است موافق نیستم . مراجعه فرمایید به CEGB مجلد D ویا GEC Protective Relays’ Guide