Reply To: معمای حفاظت شماره 100 – کوردینه نمودن رله های ریکلوزر

#3287
حمید

    بطور کلی قطع و وصل جریان اتصال کوتاه می تواند در عملکرد صحیح رله های حفاظتی که هم زمان با رله اتو رکلوزر در معرض جریان خطا قرار می گیرند، تأثیر گذار باشد. بنابراین مراعات الزامات ویژه برای هماهنگی حفاظتی اینگونه رله ها الزامی است. If a permanent fault occurs anywhere on the system beyond a feeder, the recloser device will operate once, twice, or three times instantaneously (depending upon adjustment) in an attempt to clear the fault. However, since a permanent fault will still be on the line at the end of these instantaneous operations, it must be cleared away by some other means. For this reason, the recloser is provided with one-, two-, or three-time delay operations (depending upon adjustment). These additional operations are purposely slower to provide coordination with fuses or allow the fault to