    این سیم ارت فقط می تواند تنها سیم مرتبط با نقطه ستاره ترانسفورماتور تغذیه کننده سیستم باشد. مثلاً اگر این سیم ارت همان سیم ارت ورودی یکی از تابلوهای توزیع سیستم باشد، حفاظت مزبور در وارد بسیاری بی اثر خواهد بود چون احتمال بسته شدن تمام یا قسمتی از مسیر برگشت جریان از دیگر مسیرهای مرتبط با نقطه صفر ترانس وجود دارد. در صورتی که سیم زمین مزبور همان سیم زمین نقطه صفر ترانس باشد نیز یک رله بسیار حساس به عنوان یک رله ارت فالت standby مورد استفاده قرار گرفته است که می تواند عملکرد نابجای رله را به دلیل حساسیت زیاد بدنبال داشته باشد. اصولاً رله های ارت فالت منصوب روی نقطه صفر ترانس می باید از ستینگهای بالا و با حساسیت کم انتخاب شوند تا قادر به پوشش کلیه عوامل خطا در پائین دست باشند و عملکرد نابجا نداشته باشند، در حالیکه رله های نشد زمین مجهز به ترانسهای کور بالانس معمولاً یک حفاظت فیدری محسوب شده و روی یک فیدر خاص نصب می گردند تا عملکرد آن تنها همان فیدر را از مدار خارج نماید. به هر حال این انتخاب می باید از نقطه نظر تنظیمات حفاظتی حتماً چک شود.