چنانكه مي دانيد ميزان جريان هجومي به هنگام برقدار نمودن يك مدار اهمي سلفي به زمان دقيق وقوع سوئيچينگ بستگي دارد، به طوري كه در زمان صفر منحني ولتاژ كه ولتاژ از بيشترين شيب تغييرات خود برخوردار است ميزان آن حداكثر و در پيك ولتاژ مقدار آن حداقل است. در رژيم سه فاز با وصل كليد قدرت فازهاي مختلف در دامنه هاي ولتاژي متفاوتي كليد مي خورند، در نتيجه با جريانهاي هجومي غير هم اندازه اي در فازهاي مختلف روبرو خواهيم بود. علاوه بر آن در اتصال مثلث مؤلفه هاي برداري دو فاز مختلف با هم جمع شده و جريان خط را تشكيل مي دهند، همچنين به دليل مؤلفه dc جريان هجومي احتمال اشباع ناهمسان ستونهاي مغناطيسي ترانس بسته به نوع هسته آنها وجود دارد. همه اين عوامل دليل شكل گيري جريانهاي هجومي نامتقارن در سه فاز مختلف ترانسفورماتور به هنگام برقدار نمودن آن است. اين عدم تقارن به نوبه خود موجد مؤلفه صفر جريان هجومي است كه مسير خود را از طريق نقطه نوتر ترانس مي بندد. لطفآ توجه فرمائيد بين مؤلفه dc جريان هجومي و مؤلفه صفر آن تفاوت وجود دارد. به هر حال جريان هجومي ترانس مي تواند شامل مؤلفه صفر قابل توجه باشد كه از نظر حفاظت REF معادل يك فالت خارج از زون است چون همزمان هم ترانسهاي جريان خط و هم ترانس جريان نول را تحريك مي نمايد. اما چرا حفاظت Restricted Earth Fault كه در قبال عبور جريانهاي بسيار بزرگتر اتصال زمين پايدار است ممكن است در قبال عبور جريانهاي كوچكتر هجومي ترانس ناپايدار شده و عملكرد ناخواسته داشته باشد؟ دليل آن وجود مؤلفه dc قابل توجه و نسبتاً طولاني در جريان هجومي ترانس است. انتخاب ترانسهاي جريان جهت ممانعت از اشباع آنها تحت تأثير اين مؤلفه dcمي تواند منجر به يك انتخاب غير اقتصادي براي ترانسهاي جريان حفاظتي شود ،بنابراين بهتر است رله هاي مذكور به آشكار سازهاي جريان هجومي از قبيل فيلتر هارمونيك دوم مجهز شوند.