معماي حفاظت شماره 23- جريان هجومي ترانسفورماتور و حفاظت زمين محدود شده

  • Creator
    Topic
  • #301
    حميد

      همانطور كه مي دانيد حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور ممكن است در برابر جريان هجومي ترانسفورماتور به هنگام برقدار كردن آن عملكرد نابجا داشته باشد.

      مهمترين دليل آن نيز وجود جريان 10 تا 20 برابر جريان نامي تنها در يك سمت ترانسفورماتور است كه سبب عملكرد رله تفاضلي مي شود. اين موضوع كاملاً شناخته شده است و سازندگان رله روشهاي متنوعي جهت پايدار سازي آن در مقابل جريان هجومي ابداع نموده اند. جالب آنكه حساسيت مذكور حتي براي رله Restricted Earth Fault كه ماهيتاً يك رله تفاضلي است و تنها در يك سمت ترانسفورماتور نصب مي شود نيز وجود دارد. به نظر شما دليل آن چيست؟ آيا جريان هجومي ترانس قادر به توليد مؤلفه صفر روي جريان خط مي باشد؟ به هر حال در صورت شكل گيري چنين جرياني، مسير مؤلفه صفر لاجرم مي بايد خود را از طريق نقطه صفر ترانس ببندد كه قاعدتاً پايداري رله REF را بدنبال خواهد داشت، با تمام اينها چرا رله مذكور در بعضي شرايط باز هم دچار عملكرد نابجا مي شود؟ چرا تكنيكهاي مرسوم مهار سازيRestrain) ) در مورد ERF نيز ضرورت دارد؟

    Viewing 1 replies (of 1 total)
    • Author
      Replies
    • #1157
      حميد

        چنانكه مي دانيد ميزان جريان هجومي به هنگام برقدار نمودن يك مدار اهمي سلفي به زمان دقيق وقوع سوئيچينگ بستگي دارد، به طوري كه در زمان صفر منحني ولتاژ كه ولتاژ از بيشترين شيب تغييرات خود برخوردار است ميزان آن حداكثر و در پيك ولتاژ مقدار آن حداقل است. در رژيم سه فاز با وصل كليد قدرت فازهاي مختلف در دامنه هاي ولتاژي متفاوتي كليد مي خورند، در نتيجه با جريانهاي هجومي غير هم اندازه اي در فازهاي مختلف روبرو خواهيم بود. علاوه بر آن در اتصال مثلث مؤلفه هاي برداري دو فاز مختلف با هم جمع شده و جريان خط را تشكيل مي دهند، همچنين به دليل مؤلفه dc جريان هجومي احتمال اشباع ناهمسان ستونهاي مغناطيسي ترانس بسته به نوع هسته آنها وجود دارد. همه اين عوامل دليل شكل گيري جريانهاي هجومي نامتقارن در سه فاز مختلف ترانسفورماتور به هنگام برقدار نمودن آن است. اين عدم تقارن به نوبه خود موجد مؤلفه صفر جريان هجومي است كه مسير خود را از طريق نقطه نوتر ترانس مي بندد. لطفآ توجه فرمائيد بين مؤلفه dc جريان هجومي و مؤلفه صفر آن تفاوت وجود دارد. به هر حال جريان هجومي ترانس مي تواند شامل مؤلفه صفر قابل توجه باشد كه از نظر حفاظت REF معادل يك فالت خارج از زون است چون همزمان هم ترانسهاي جريان خط و هم ترانس جريان نول را تحريك مي نمايد. اما چرا حفاظت Restricted Earth Fault كه در قبال عبور جريانهاي بسيار بزرگتر اتصال زمين پايدار است ممكن است در قبال عبور جريانهاي كوچكتر هجومي ترانس ناپايدار شده و عملكرد ناخواسته داشته باشد؟ دليل آن وجود مؤلفه dc قابل توجه و نسبتاً طولاني در جريان هجومي ترانس است. انتخاب ترانسهاي جريان جهت ممانعت از اشباع آنها تحت تأثير اين مؤلفه dcمي تواند منجر به يك انتخاب غير اقتصادي براي ترانسهاي جريان حفاظتي شود ،بنابراين بهتر است رله هاي مذكور به آشكار سازهاي جريان هجومي از قبيل فيلتر هارمونيك دوم مجهز شوند.

      Viewing 1 replies (of 1 total)
      • You must be logged in to reply to this topic.