حمید

    حدس شما صحیح است. در واقع رله جریانی BF در زمان مورد انتظار ریست نشده است. در شبکه های الکتریکی با سطح انتقال انرژی بالا که بدلیل ملاحظات پایداری زمان پاکسازی خطا کم است ، تنظیمات رله های حفاظتی فشرده انتخاب می گردد. از سوی دیگر ترانسهای جریان با هسته بزرگ بویژه در نواحی اشباع با پدیده ای به نام جریان ثانویه باقیمانده مواجه هستند که مسبب برخی مشکلات در سیستمهای حفاظتی فوق سریع میباشد.در شرایط گذرا انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی سبب پایداری جریان در ثانویه حتی در شرایط قطع جریان در اولیه می شود. این موضوع ریست رله BF را به تعویق انداخته و گاهی سبب خطای سیستم می شود.