Home » Topics » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 5 – عملکرد اشتباه سیستم حفاظت

معمای حفاظت شماره 5 – عملکرد اشتباه سیستم حفاظت

  • Creator
    Topic
  • #102
    حميد

      در یک پست فوق فشار قوی ( باسبار دوبل ) خطوط خروجی از پست توسط حفاظتهای استاندارد پوشش داده شده اند. رله های مورد استفاده در هر یک از این سیستمهای حفاظتی بسیار باکیفیت و شامل حفاظتهای اصلی و پشتیبان دیستانس، رله های سنکرون- دوباره وصل کن و رله حفاظت خرابی کلید از نوع استاتیک می باشد.

      تنظیمات حفاظتی اعمالی در این پست بدلیل ملاحظات پایداری در سیستمهای فوق فشار قوی بسیار دقیق و با هماهنگی حفاظتی مناسب انتخاب شده است. با این حال گاهی بر اثر اتصال کوتاه های شدید واقع شده روی بعضی از خطوط ، همه بریکرهای منتهی به باسبار اختصاص یافته به آن خط قطع می شوند و نیمی از پست را به خاموشی فرو می برد.

      مطالعات انجام شده بر اساس اطلاعات ثبت شده توسط سیستمهای ثبات پست نشان دهنده عملکرد صحیح رله های حفاظت دیستانس و ارسال فرمان قطع بموقع به کلید مربوطه است ( زمان عملکرد حدود 30 میلی ثانیه ). عملکرد صحیح حفاظت مذکور قطع بموقع کلید را نیز بدنبال داشته است. بر اساس این اطلاعات حفاظت باسبار سیستم نیز پایدار بوده و بر اثر فالت خارج از زون عملکرد نامناسب نداشته است. با این حال حفاظت CBF فیدر مربوطه علیرغم باز شدن کلید عمل نموده است.

      به نظر شما اشکال از کجا ناشی می شود؟ چرا سیستم حفاظت مزبور دچار عملکرد اشتباه شده است؟

    Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
    • Author
      Replies
    • #1217
      فرهاد مهندس

        با سلام احتمالاً زمان تایمر کم بوده یا مدت زمان ریست رله CBF زیاد بوده بهرحال با توجه به موارد مشابه در شبکه دانستن علت برایم جالب است .

        #1220
        حمید

          حدس شما صحیح است. در واقع رله جریانی BF در زمان مورد انتظار ریست نشده است. در شبکه های الکتریکی با سطح انتقال انرژی بالا که بدلیل ملاحظات پایداری زمان پاکسازی خطا کم است ، تنظیمات رله های حفاظتی فشرده انتخاب می گردد. از سوی دیگر ترانسهای جریان با هسته بزرگ بویژه در نواحی اشباع با پدیده ای به نام جریان ثانویه باقیمانده مواجه هستند که مسبب برخی مشکلات در سیستمهای حفاظتی فوق سریع میباشد.در شرایط گذرا انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی سبب پایداری جریان در ثانویه حتی در شرایط قطع جریان در اولیه می شود. این موضوع ریست رله BF را به تعویق انداخته و گاهی سبب خطای سیستم می شود.

          #1223
          فرهاد مهندس

            باتشکر البته بنظر میرسد با استفاده از رله های جدید که دارای نسبت reset ratio خیلی نزدیک به یک میباشند بتوان مشگل را حل کرد .

          Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
          • You must be logged in to reply to this topic.