2021-08-03 at 11:08 am
#1229
احتمالاً زمان قطع کلید سمت فشار ضعیف کمی بیشتر از زمان قطع کلید سمت فشار متوسط میباشد که با باز شدن سریعتر کلید سمت فشار متوسط فالت پاک شده ( بدلیل تغذیه از سمت 6 کیلوولت ) و رله سریع ریست شده و در نتیجه زمان لازم برای عملکرد و باز شدن بریکر 400 ولت باقی نمیماند راه حل هم اضافه نمودن شرط باز شدن بریکرهای فشار ضعیف به عملکرد رله Fast auto transfer system میباشد