حمید

    استفاده از یک ترانس جریان در یک سوی کلید میانی سبب شکل گیری یک نقطه کور حفاظتی موسوم به short zone می شود . برای پوشش آن نقطه باید یک حفاظت اضافی که به ناچار پس از عملکرد حفاظت اصلی وارد مدار شده و لاجرم کندتر است در سیستم پیش بینی شود.به هر حال به دلیل وجود این ناحیه حتی در صورت عملکرد یکی از زونهای حفاظتی با عملکرد حفاظتshort zone خط دیگر نیز از مدار خارج می شود. حسن استفاده از دو ترانس جریان در دو سوی کلید میانی حذف ناحیه short zone است.