حمید

    لطفاً توجه فرمائید، SHORT ZONE یک نقطه کور حفاظتی به لحاظ عملیاتی است و نه آشکار سازی. بدین معنی که حفاظت دیستانس مربوطه قادر به تشخیص آن می باشد اما پس از عملکرد رله دیستانس و قطع کلیدهای مرتبط همچنان فالت در سیستم باقی می ماند. ضمناً لطف فرمائید و شکل مورد نظرتان را ایمیل نمائید تا در سایت قرار داده شود.