با سلام و عرض تشکر درست می فرمائید از لحاظ فنی این تاخیر وجود دارد اما همانطور که در ابتدا به عرض رساندم مشاور با در نظر گرفتن ملاحظات فنی و اقتصادی و سیستمی این تصمیم را گرفته است مثلاً اگر پست نیروگاهی بود احتمالاً بدلیل بالا بودن سطح اتصال کوتاه و نیاز به قطع سریع محل فالت این روش ارائه نمیگردید یا چون پست مورد نظر یک پست انتقال بوده و ارتباط فیدرها از لحاظ سیستمی و یا برقرسانی مطمئن اهمیت دارد مشاور این تصمیم را میگیرد یکی دیگر از دلایل مشاور این است که ما در بعضی مواقع این تاخیر زمانی را بدلیل ملاحظات فنی نیز پذیرفته ایم بعنوان مثال اشکال عیب کلید ( CBF ) که کمترین زمان پیشنهادی و موجود آن در شبکه برای مرحله دوم آن 100 میلی ثانیه میباشد ( و برای همین رله DEAD ZONE نیز همین زمان در نظر گرفته می شود ) و حتی درصد امکان ایجاد عیب برای کلید بیشتر از امکان ایجاد حادثه در منطقه کور میباشد . و همچنین است در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و محدودیت منابع مالی و این سئوال وجود دارد که تا کجا باید برای حفاظت هزینه کرد ؟ و آیا افزایش حفاظت برای یک تجهیز باعث بالا رفتن قابلیت اطمینان سیستم میگردد و یا بالعکس ؟