حميد

    1- همانطور كه قبلاً به عرض رسيد، الزام فني قاطعي براي جابجايي زاويه فازهاي ولتاژ و جريان در شبكه هاي قدرت وجود ندارد، مگر در موارد خاص مثل ترانسهاي مورد استفاده در سيستمهاي مبدل الكترونيكي كه الزام حذف هارمونيك تعيين كننده مي شود. البته الزامات مهمي در استفاده از اتصالات مختلف (مثلث، ستاره يا زيگزاگ) در سيستمهاي الكتريكي وجود دارد كه مشروح آنها در منابع كلاسيك وجود دارد. در خصوص گروه برداري اتصالات مختلف با موارد زير برخورد نمودم كه بد نيست مورد توجه قرار دهيد. ANSI standard require that wye-wye and delta-delta transformers have 0 degree displacements. Sometimes the phase difference is used to advantage, such as when supplying power to 12-pulse rectifiers or other specialized loads. European standards permit a wide Varity of displacements, the most common being DY11 (330 DEGREE). 2- همچنين بر اساس كتابچه معروف شركت آ ب ب كه مهندسان ايراني خيلي به آن رجوع مي كنند، اتصالات زير قابل توصيه است. Also according to ABB Switchgear manual Preferred connections are: Yyn 0 : For distribution transformers. The neutral point can be loaded continuously with up to 10 % of the rated current, or with up to 25 % of the rated current for a maximum of 1.5 hours. Example: for connecting arc suppression coils. YNyn 0 : With compensating winding, used for large system-tie transformers. The neutral point can be loaded continuously with the rated current. YNd 5 : Intended for machine and main transformers in large power stations and transformer stations. The neutral point can be loaded with the rated current. Arc suppression coils can be connected (delta winding dimensioned for the machine voltage). Yzn 5 : For distribution transformers, used up to approx. 250 kVA for local distribution systems. The neutral point can be loaded with the rated current. Dyn 5 : For distribution transformers above approx. 315 kVA, for local and industrial distribution systems. The neutral point can be loaded with the rated current. Ii 0 : For single-phase transformers, intended for traction power supply or for three-phase banks with very high voltages and powers. 3- استانداردهاي زير نيز حاوي اطلاعات خوبي در اين خصوص هستند. IEEE C57.105 , Guide for application of transformer connections in three-phase distribution system. IEC 60076-8 ,