همانطور که بدرستی عنوان شده است، یک کارکرد مهم ترانسفورماتورهای ژنراتور (GT) ایزولاسیون شبکه زمین دو بخش از سیستم الکتریکی با الزامات فنی متفاوت است. مثلاً در یک ژنراتور گران قیمت کنترل میزان جریان اتصال کوتاه فاز به زمین ( با توجه به فراوانی آن و آسیب پذیری سم پیچی ژنراتور از آن) بیش از کنترل اضافه ولتاژهای ناشی اتصال زمین اهمیت دارد بنابراین سیستم زمین مورد استفاده در آن High impedance grounding است اما در سیستمهای فشار متوسط سایز و مشخصات فنی تجهیزات الکتریکی مانند تابلو ، کابل و الکترو موتورها و الزامات ویژه آنها بیشتر با سیستم Low impedance grounding هماهنگ است. با این حال استفاده از ترانسهای فوق با توجه به دیدگاههای طراح سیستم می تواند کارکردهای مهم دیگری را نیز بعهده داشته باشد. برای مثال در مورد ذکر شده نقش ترانسهای 11/33 و 33/11 علاوه بر مورد فوق می تواند کاهش جریان اتصال کوتاه روی باس اصلی نیروگاه باشد. به هر سطح اتصال کوتاه ثابت تحمیل شده از طریق 4 ژنراتور مذکور در سطوح ولتاژی بالاتر جریان اتصال کوتاه کمتری به سیستم تحمیل می کنند که می تواند در یک ارزیابی فنی- اقتصادی نهایتاً منجر به طرح بهتری شود. در این ارتباط اگر تصویری از طرح موجود در دست است می توانید برای کاهش حجم آنرا با فرمت gif سیو نموده ( و یا به کمک ابزار ساده paint ویندوز آنرا ترسیم نمود) و با استفاده از ابزار (تصویر درخت) پیش بینی شده در متن پاسخ بعدی درج نمائید تا امکان بررسی بیشتر موضوع فراهم شود.