حمید

    به نظر نمی رسد دلیل آن ارسال تریپ به ازای فالتهای گذرا باشد زیرا اساساً نباید در قبال فالتهای گذرا که ترانس را در معرض مخاطره جدی قرار نمی دهند عکس العمل نشان داد. از آنجا که رله های مکانیکی ترانسفورماتور از انواع رله های اولیه محسوب شده و به طور مستقیم تحت تأثیر آثار مخرب ناشی از خطا در ترانس می باشند، ممکن است بر اثر شدت خطای رخ داده خود نیز آسیب ببینند و عملاً قادر به حفظ شرایط خود نباشند. بنابراین ضروری است برای حفاظت مناسب ترانس، اولین عکس العمل رله مزبور دریافت و برای یک بازه زمانی مطمئن ( عملکرد سیستم ثانویه حفاظت) توسط تایمر حفظ شود تا در صورت تخریب رله مزبور ارسال تریپ تضمین شود.